流量開關啟泵信號反饋至火災報警主機的實現方式需通過聯動控制模塊完成,具體流程如下:
一、信號傳輸路徑
繼電器信號分配?
流量開關動作后,通過內置繼電器輸出兩組信號:
啟泵信號?:通過常開觸點直接連接水泵控制柜的“水流開關啟泵端子”?;
反饋信號?:另一組常開觸點接入火災報警系統的輸入模塊(如編碼型輸入模塊),將動作信號傳輸至報警主機?。
輸入模塊作用?
輸入模塊需設置為監視模式,實時檢測流量開關的觸點狀態變化,并將開關量信號轉換為報警主機可識別的數字信號。
二、接線規范
四線制接線?(若流量開關支持)
兩根線接水泵控制柜啟泵端子;
另兩根線接輸入模塊的反饋端子,實現雙通道信號傳輸?。
兩線制接線?(常見方案)
公共端(COM)與常開端(NO)串聯輸入模塊,模塊需配置24V電源供電?。
三、系統驗證
功能測試?
模擬流量觸發,檢查報警主機是否顯示“流量開關動作”反饋信息;
確認水泵控制柜在自動狀態下能正常啟動?。
故障排查?
若信號未反饋,需檢查輸入模塊地址碼設置、線路通斷及繼電器觸點狀態。
四、注意事項
電源要求?:流量開關需穩定24V直流電源,避免電壓波動導致誤報?;
聯動邏輯?:流量開關僅觸發啟泵,停泵需手動操作或通過壓力開關信號控制?。
此設計符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013對消防聯動控制的強制性要求?。